鋼結構防火塗料主要可分為超薄型,薄型,厚型3大類,根據使用的(de)位置不同,每個大類又可分為室內型和室外型。薄型鋼結構防火塗料塗刷於建築物及鋼結構建築物表麵,能形成耐火隔熱保護層,非膨脹型防火塗料大大提高鋼結構的耐火極限。
薄型鋼結構防火塗料:塗層厚度大於3 mm且小於或等於7 mm; 薄型鋼結構防火塗料固體含量較大,關於鋼結構防火塗料的基本原理較易沉澱,使用前應充分攪勻。施工前首先應將鋼基材表麵的油汙,雜質,鏽跡,鏽斑徹底除掉,然後先刷一道防鏽底漆,其目的是防止鋼結構生鏽,以延長使用壽命,另外可使鋼結構表麵與塗層之間具有良好的結合力,提高整個塗層的保護性能。塗防鏽底漆緊接著施工前表麵處理進行,兩工序之間的間隔應盡可能縮短。
施工前須清除鋼結構表麵的灰塵,油汙及雜物,確保表麵清潔。現場塗料施工前需用攪拌器充分攪拌均勻,如覺太稠可略加200#溶劑汽油稀釋到便於施工。采用油漆刷和滾刷分層刷塗,靠前遍刷塗塗層應薄,一般為0.4mm,以增強塗層與鋼基材的粘結強度。
待頭遍塗層幹後再進行下一次塗刷,時間間隔為6~8小時,每次塗層厚度應不大於0.6mm。施工環境應達到CECS24:90規定的條件,非膨脹型防火塗料雨天或鋼結構表麵有結露現象,空氣濕度超過90%,或風速超過5m/s時不宜施工;施工塗層未幹時應避免雨水衝淋。施工現場應注意避免明火,貯存防火塗料場所應防止雨淋與曝曬。本塗料施塗完畢後,表麵應達到平整和光滑,無大的乳凸狀。塗層的總體厚度不能低於設計標準的6-9%。
另外,薄型鋼結構防火塗料為水性塗料,直接塗刷在鋼基材表麵易生鏽。水性薄型鋼結構防火塗料的(de)施工工藝,由於水性薄型鋼結構防火塗料的粒度較大,黏度較稠,因而不太適宜采用刷塗法和滾筒刷塗法,而選用噴塗,抹塗和刮塗相結合的施工工藝。
當規定耐火性能在1.5h以上時,可選用厚型鋼結構防火塗料;室內裸露鋼結構,輕型屋蓋鋼結構及有裝飾要求的鋼結構,且規定耐火性能在1.5h以下時,可選用超薄型(或薄型)鋼結構防火塗料;露天鋼結構,應選用適合室外用的鋼結構防火塗料。